发布于:2013-02-16 22:34:16
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
本帖最后由 v培训_火山冰释 于 2013-9-8 08:43 编辑
《建筑给排水设计规范》对垫层内敷设和嵌墙敷设管道的管径做了要求,即垫层内或嵌墙敷设的给水管管径不得大于DN25。一般情况下,比如住宅,由于每户设计秒流量有限,管径一般不会大于DN25,但对于某些公建,不允许设置多根立管的情况下,就会出现管径大于DN25的情况。管径大于DN25该怎么处理呢?首先,我们还是要满足规范的要求,使垫层内或嵌墙敷设的给水管管径不大于DN25,同时也要满足流量对管径的要求。接下来,我们可以参考供暖工程里面地盘管的做法,也就是说主管后接分水器,用分水器将水量分流,使得每根分支管管径不大于DN25,如此便可以解决上述问题。
分水器在设计时,流速宜不大于0.8m/s。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句住宅两卫一厨户型,DN20就不够,最好DN25或两个DN20入户。
不锈钢管不得暗设在垫层内。
回复 举报
学习了,谢谢楼主分享
回复 举报