本人小房地土建工程师,求大神帮帮忙

发布于:2013-02-11 23:17:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 pioneerfeng 于 2013-3-9 18:02 编辑

本人小房地土建工程师,公司工资低在桂林请不起水电的工程师,老板叫我一起管了,

前几天和供电局商定楼盘供配电问题被供电局忽悠得一塌糊涂,求大神引导引导不求精

通,但也不能供电局说什么就是什么,

本楼盘建筑面积5W平米左右 一二层为商业写字楼,楼上分为5栋楼,均是7层楼住户数量

为300户左右,商业区面积为15000平米左右,地下室7500 2个电梯, 均有消防和安防



求问 大概需要多大的变压器(高手们顺便说说规格及单位)用箱变,还是干变,以上专

业名字还有待老师指导,设置在什么地方较好

还有工地施工临时用电的问题 大概申请多大的变压器好,是租用,还是前期预先规划好

配电箱房的位置,敷设小区电缆和变压器供给施工临时用电使用,望大神们解决啊
我们这边就是这样配电室 电力部门垄断咯,只有旗下的分公司做,其实都是电力部门的。
我想问问 图已经出好了,如何审核小区的供配电系统,变压器容量多大为宜?
本楼盘建筑面积5W平米左右 一二层为商业写字楼,楼上分为5栋楼,均是7层楼住户数量
为300户左右,商业区面积为15000平米左右,地下室7500 2个电梯, 均有消防和安防。
图纸虽然都出了,老板叫我审核下,大概哪些技术参数比较重要,我想听听专家们得意见,虽然图纸的改动可能不是太大,我只是想知道当地的供电部门坑了我们多少。地下室变压器大概用什么形式的变压器为宜?



全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • malongknowledge
    楼上这么多大神,可以给出个大致容量。。

    有商业的话,需要商业单独设变压器,15000*0.04=600,大致需要800KVA变压器,300*6*0.4=720,,

    需要1000KVA变压器,可以考虑用箱变,节省地方。
    2013-03-12 09:52:12

    回复 举报
    赞同0
  • malongknowledge
    lingxuct 发表于 2013-2-15 16:05 “地下室为配电房,但是没有定多大规格的变压器及配电房”,“桂林的设计院叫我们去供电部门请专业的设计公 …在很多地方,10KV配电室就是由电力部门垄断的,据我所知,很多设计院都不在做这块,就是做了,甲方将来在电业局那不好审过。甲方也都知道这个情况,也不要求设计院出图。现在电上工作量越来越大,多一事不如少一事,设计费收不上来,设计周期很短,建筑,领导也不重视这块。何况,现在很多地方电业部门都在推广电力配套费,一平方100左右,包管到户。