土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 三层的餐馆,屋面高度是11.7米,要设消防水箱吗?
一栋三层的餐馆,总面积是1800平方米,体积超过5000立方,设消火栓系统的话,要设消防水箱吗?

全部回答(15 )

  • 君临天下
    如果市政管网能满足水量,压力要求,可以不设置消防水箱,如果不满足,则要求采用临时高压给水系统,这就需要设置高位消防水箱。
    2013-04-08 09:47:08 来自 PC 评论 举报
  • 君临天下
    ailaohu0042 发表于 2013-2-15 14:53 看市政管网的压力,为了保证5L/S水枪流量的要求,栓口压力大概需要18.98m,加上二层楼面高约8.1m,栓口高度 …水表也有水头损失也有2m
    2013-04-08 09:46:08 来自 PC 评论 举报