三层的餐馆,屋面高度是11.7米,要设消防水箱吗?
三层的餐馆,屋面高度是11.7米,要设消防水箱吗?
一栋三层的餐馆,总面积是1800平方米,体积超过5000立方,设消火栓系统的话,要设消防水箱吗?
发布于
2013-01-30 15:01:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
君临天下
如果市政管网能满足水量,压力要求,可以不设置消防水箱,如果不满足,则要求采用临时高压给水系统,这就需要设置高位消防水箱。
2013-04-08 09:47:08
来自 PC
评论
举报
君临天下
ailaohu0042 发表于 2013-2-15 14:53 看市政管网的压力,为了保证5L/S水枪流量的要求,栓口压力大概需要18.98m,加上二层楼面高约8.1m,栓口高度 …水表也有水头损失也有2m