大家好!我现在在计算一个35/10kv变电站主变容量,这个变电站主要给2个泵站供电,不做他用。2个泵站分别为一级泵站和二级泵站。2个泵站10kv设备包括:

1.一级泵站。
3*1250kw 10kv水泵,cosΦ=0.87;1*710kw 10kv水泵,cosΦ=0.87;干式变压器400kva。
2.二级泵站。
3*1250kw 10kv水泵,cosΦ=0.87;1*500kw 10kv水泵,cosΦ=0.88;干式变压器400kva。

我是这样计算的:水泵的需要系数按0.85取--------先计算2个泵站所有水泵的视在容量=8510kva-----再加上2个泵站干式变8510+400+400=9310kva。但是我的10kv侧还要加电容补偿,那如果按这种情况的话,这台35/10kv主变的容量该怎么计算,有什么公式吗?请大家帮帮忙

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • holybird511
    holybird511 沙发
    原来如此。。。。。。。。。。。。。。。
    2013-03-06 16:58:06

    回复 举报
    赞同0
  • dongzi114
    dongzi114 板凳
    yaoguizhong213 发表于 2013-1-30 10:00 考虑一下容量余量。如果抽地下水,将来水位低了需要换大泵的。您考虑的比较周全,水位高低的变化大概有30米,但是电机是不会变的,水泵的叶轮可能会变
    2013-03-03 14:23:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多