给排水工程
\
建筑消防给水
\
求助:这个厂房如何做消防?
求助:这个厂房如何做消防?
刚接到个项目。是个150*140(m)的厂房,钢结构的,单层,高10米。厂房干什么用的我现在也还不知道,给的建筑平面图上就画了三个吊车。
本人对规范不是很熟悉,请教各位达人:
1、这个厂房应该用哪种消防系统?不设喷淋可以么?
2、面积太大,消防系统肯定得分区,分几个区合适呢?
3、其他更好的建议。
谢谢各位!
发布于
2013-01-21 14:03:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
bazhong417
10米层高,用13m的水柱
2013-01-25 13:08:25
来自 PC
评论
举报
qingsong0816
如果是丁戊类厂房,可以不设消火栓,但是建议设。也要满足两股水柱要求,消火栓充实水柱7m即可。
具体上不上喷淋,一是不可能全部上喷淋,否则都没有地方安装。二是一般把甲乙类的生产区域隔出一个小区域,区域内再做喷淋或者气体灭火之类的。
2013-01-25 10:43:25
来自 PC
评论
举报