土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 住宅分户计量:冬季室内采暖设计温度的取值问题

住宅分户计量:冬季室内采暖设计温度的取值问题

发布于:2004-11-08 23:33:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
关于住宅分户计量冬季室内采暖设计温度的取值问题,由于设计人员所考虑的侧重点不同,争议较多;1、有的取18℃,考虑户间传热。2、有的取20℃,考虑户间传热。3、有的取20℃或者更高,把户间传热通算进去。设计院的朋友,不知你的取值是多少?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • yangxiaomao
    yangxiaomao 沙发
    卧室客厅取20度,卫生间25度,厨房16度。如果间歇采暖再乘以1.2的系数。
    2006-08-18 17:00:18

    回复 举报
    赞同0
  • luyuan1108
    luyuan1108 板凳
    我们院一般是按照规范规定的温度范围取值,然后计算热负荷,对不同的采暖形式进行修正,我们在考虑户间传热、间歇供暖等因素后一般取1.2-1.4的系数,只有个别要求严格的是按照户间传热计算的,总的来说现在设计院做采暖都是偏大的,即使你按照公式算出来的负荷也会被“上一级”普调的。
    2006-08-16 09:20:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

让人心动的“暖通学子”“财富暖通”电子期刊!

登陆www.worldhvac.com,即可浏览。网站宗旨:“让中国暖通走向世界,让世界暖通聚焦中国”特色:完全DIY,中英文,另有“行业排行榜”及“2005毕业生就业频道”

回帖成功

经验值 +10