烦啊!为什么一个月内有三个电容器保险丝烧毁啊?
烦啊!为什么一个月内有三个电容器保险丝烧毁啊?
我公司高压并联电容器装置(6KV),C相单台电容器保险丝一个月内爆了三个(每次不是同一个)。每次保险丝爆的时候很响。而这三次电容器保险溶断下面有个变电所内的一台变频都自停。而别的设备都没事,这是什么原因啊。真烦啊!那位大侠能给解释一下吗?先谢谢了。
发布于
2013-01-18 09:00:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
红苹果
熔断器不小啊,考虑是不是电抗器选择不对?有容易产生谐波电流的设备时电容器组得好好考虑滤波问题,电容器组会将谐波电流放大。
2013-02-01 13:04:01
来自 PC
评论
举报
fitman
你的数据显示装置有电容器损坏了,当然就有熔断器开断。把电容器全面检查一片,因为你的产品是上一代的产品,有可能出现虚假数据,所以检验时一定要仔细。
说实话,你的装置应有15年以上(更能更久远),也到了产品的寿命终结期,换掉吧。想想现在的低压电容器,老家伙真好!
2013-02-01 12:42:01
来自 PC
评论
举报
加载更多