发布于:2013-01-16 21:31:16
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
本人在设计院
之前我师傅做一个大商场项目的土建施工图,各防火分区都是竖向井道若干,由于每个系统都有数个400+㎡面积的防烟分区,故每个系统的屋顶风井接两台3万方的排烟风机;
现在装修图修改交给我做,装修图的房间都割的很碎,然后按规范很多间大于100平方米的都需要设排烟风口。
有两个地方我想不明白:
1.土建施工图时,每个防烟分区设的风口都是1㎡的,这样如果是2个分区着火,相应风口的风速就是60000/3600/2=8.3,但如果是1个分区着火,风速就要16米每秒多了,这样是违反规范10m/s要求的。
我师傅对此的回答是火灾是烟气蔓延很快,一般都是两个分区一起排烟的,而且排烟风口的风速需要做大一点。
2.我做装修图时,问师傅排烟风机是否是变频,风量会不会根据排烟量变化,他跟我说排烟是没有变频的。那我说既然一直是60000的风量在排,那我各个变小的防烟分区还是采用之前的1㎡风口好了,但是他说不行,要按照分区的面积来确定风口和风管的大小。如果按变小的分区来考虑风口大小,有的地方就算两个分区一起算,风口风速也是超过10米,要15m/s以上,这合理吗?按我师傅的说法风管做小风口做小,到时候的排烟量也会变小,不会是60000那么大的。
这里有人给说说别的设计院对多个防烟分区的排烟系统,风口面积是怎么考虑的吗?
[
本帖最后由 52756901 于 2013-1-17 10:54 编辑 ]
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报