低压供电距离求教~
低压供电距离求教~
我公司现在要建设一新厂房,由于现场没有规划10KV箱变,想从以前已设置的10KV箱变拉电缆过来设个总配电箱,
大概距离550米,压降有多少?如果就用低压供电,设总配电箱,那我该如何处理电压降的问题!???
发布于
2007-08-29 08:58:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
tline
380V架空线路一般不超0.25km
380V电缆线路一般不超0.35km
关于计算方法许多书有,就看下书,难得写出来。
做电气这应该是基本知识,应该问题不大吧,如果你是因为懒惰难得计算,我不养懒人
2007-09-03 13:41:03
来自 PC
评论
举报
tengwei520
算了,还是花钱搞个10KV箱变吧,谢谢各位朋友的踊跃发言!
2007-09-03 11:48:03
来自 PC