土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 双层吊车门式刚架,中柱的平面力应力怎么有效控制

双层吊车门式刚架,中柱的平面力应力怎么有效控制

发布于:2013-01-15 09:01:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
建设一三跨双坡的钢结构门式刚架的模型,双层吊车,下层均为5吨半龙门吊车,上层两台10吨单梁吊车,考虑到用钢量问题,截面很扣,但边柱的中间段平面内应力比很难控制下来,边柱中间段平面内长细比的长度系数很大,请教高手指点迷津,有什么办法能有效控制平面内应力比,又不会加大用钢量

结构立面简图.jpg


应力比.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • joiyouqin
    joiyouqin 沙发
    不好意思,好像是传错了,也确实没什么好办法,只可放大截面
    2013-01-22 19:07:22

    回复 举报
    赞同0
  • sky15978
    sky15978 板凳
    路过看看,学习下了。
    2013-01-21 22:58:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于柱脚的刚接与铰接?

设计一个 门式钢架 的国外工程项目,由于甲方及公司老板都不懂,设计的铰接柱脚4 预埋锚栓,甲方(外国老板)非要改成6套,怎么办?如何说服他们,老板让我按照他们的要求直接改,崩溃了。请高手解释并想想办法,主要铰接改刚接,受力模型都不一样呀。

回帖成功