大家有没有碰到过关于消防前室消火栓。

发布于:2007-08-27 17:40:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
前些天审图意见要求消防前室设置两套消火栓,理由是室内两支水柱到达任何一点,因为消火栓与其他防火分区不合用,所以要设置两套。而且违反强条。大家有没有碰到过?

全部回复(63 )

只看楼主 我来说两句
  • a84508891
    a84508891 沙发
    这样你还不明白?人家审图的想要MONEY嘛!
    2008-07-04 16:07:04

    回复 举报
    赞同0
  • 马由
    马由 板凳
    消防前室设置一套消火栓就够了。
    要两套的没听说过.....

    关于双栓的规定实际上是个BUG。
    建规和高规都有“单立管须设双阀双出口消火栓”的规定,貌似目的是为了符合同一个地点两根水枪的规定。

    但 <建规> 的相关条文解释里就刚好相反,清晰的说明:
    “...... 每个消火栓应按出一支水枪计算,除建筑物最上一层外,不应使用双出口消火栓。”
    “.....布置消火栓时,应保证相邻消火栓的水枪( 不是双出口消火栓)充实水柱同时到达其保护范围内的室内任何部位。”

    由此可见,用双口栓不可以代替两个相邻消火栓的。即使是双口栓,仍仅按出一支水枪计算。

    [ 本帖最后由 hungs 于 2008-6-23 10:09 编辑 ]
    2008-06-23 10:08:23

    回复 举报
    赞同0