土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教:关于PKPM混凝土容重参数设置的疑惑!

求教:关于PKPM混凝土容重参数设置的疑惑!

发布于:2013-01-08 15:22:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于PKPM混凝土容重取值一般都考虑墙柱饰面荷载分不同结构体系取26~28。
但是我就有个疑惑就是这样取值是不是增大板荷载了,假如板都为100mm厚,相对容重取25,每平方米板荷载就增加了(28-25)x0.1=0.3KN/平方米,我们一般在算板恒载的时候已经计算了板面层以及板底抹灰的荷载,这样就无形增大了板荷载。
我们再看看相对墙,假如200厚的墙体,3米的层高,取28的容重相当于墙间线荷载为(28-25)x0.2x3=1.8KN/m。而实际上墙面两边抹灰的荷载要大于这个值,假如20mm抹灰,则0.02x20x2x3=2.4KN/M>1.8KN/M。
综上所述,我认为PKPM混凝土容重参数取实际值25,不需要放大,墙面饰面荷载可以折算成墙间线荷载输入,板、梁饰面荷载都折算到相应的板荷载、梁间荷载里面。
现在我了解大多数院都按容重加大输入,包括我们院总工也是这样,是不是就增大板荷载,反而墙荷载还不够,个人认为不妥,但是我作为小弟,也不敢辩解。我看大多数都这样设置,是不是我有些没考虑到,还望大师们多指导,解决一下疑惑!!! 感激不尽

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防震缝宽度的取值问题

两侧结构体系不同时,防震缝宽度按不利确定两侧房屋高度不同时,宽度按较低的高度确定怎么一个取不利,一个取有利的

回帖成功

经验值 +10