土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【讨论】有关厂区水箱设置的问题

【讨论】有关厂区水箱设置的问题

发布于:2013-01-08 14:19:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我碰到一个厂区消防,4个厂房全部是框架三层,层高全部一样,在其中一个上设置消防水箱,并有稳压设备,那么我的消防水箱对其余的厂房供水,是单独拉一根管出去好呢,还是在水箱所在的厂房官网入口处取消止回阀,从室内管网向室外管网供水;如果单拉一根管子,那么消防水箱如何保证其余厂房最不利点消火栓的压力啊。新手啊,请求各路大神指点,小弟拜谢!!!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • aionyu
    aionyu 沙发
    连通管原理。。。
    4个厂相当于4个连通管。。。
    水箱实际就是10min用水,接市政水的话(一般市政水保持在3-4公斤压力),不需要稳压了;
    直接接通环管就行,实际就是接通水箱所在建筑的消火栓系统,因为大厂区的环管不会每个建筑独立。
    说着说着,感觉这种情况水箱没用了。。。。

    [ 本帖最后由 aionyu 于 2013-1-15 23:33 编辑 ]
    2013-01-15 23:29:15

    回复 举报
    赞同0
  • shilling
    shilling 板凳
    你这个是满足低规,就是最不利的消火栓有水就行了,我建议单拉一个管道和室外环网相接,因为室内消火栓之间肯定有很多阀门,如果检修关闭阀门,你这个水还不一定到得到室外~
    2013-01-14 17:15:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多