【请教】两次单相PT烧毁的原因,高手请进!

发布于:2013-01-01 15:36:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现场的情况是这样的:
我司的一台35kV/660V箱变(三角/星型接线)660低压侧三个单相PT的BC相烧毁,熔丝烧断,现场测量三相一、二次绕组正常,B相有接地 ,二次负载仅有计量和电压表,二次回路检查绝缘均无穷大,未发现异常(这已经是第二次了,前面一次情况也一样)。

1.jpg

现附上图纸,电压互感器见图YH。

接660的刀熔开关熔丝烧了(B、C相),用万用表测量PT的一、二次侧绕阻电阻都是正常的,但B相PT一、二次侧都有接地的现象。(PT是660变100V的供计量、测量用)

1.jpg

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • daixiangpeng
    daixiangpeng 沙发
    学习了,是不是提供给了控制回路,我也有个问题,我这儿的真空断路器的线圈吸合容量是350VA,用的PT是500VA,不知道够不够用
    2013-01-04 17:37:04

    回复 举报
    赞同0
  • pluliang
    pluliang 板凳
    应该是谐波引起的磁饱和导致烧PT、爆保险。在PT回路加消谐装置。
    2013-01-04 16:30:04