土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 屋面挑梁的抗倾覆怎么计算?

屋面挑梁的抗倾覆怎么计算?

发布于:2012-12-27 16:52:27 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
现做一砖混结构,屋面顶层设了一道挑梁,挑梁挑出部分上有比较大的荷载。我现在突然有点迷糊,挑梁埋入深度范围内是没有墙体的,那么挑梁的抗倾覆荷载设计值怎么取呢?是屋面恒活荷载按照塑性绞线法传导过来的那一部分吗?求指点!!!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 龙枪虎豹骑
    屋面的悬挑梁抗倾覆计算,同楼层的悬挑梁计算没有任何区别,就是没有墙荷载而已。一般情况下,能保证悬挑梁的平衡部分能大于或等于1.5倍悬挑部分就差不多了。
    2017-01-04 09:08:04

    回复 举报
    赞同0
  • 龙枪虎豹骑
    砌体结构中屋面的悬挑梁同楼层的悬挑梁计算没有太大的区别,就是要考虑挑梁的内端是否有墙荷载而已。如能保证悬挑梁的非悬挑部分能大于或等于1.5倍悬挑部分应该没问题,用手工复核/计算也比较快
    2016-12-22 09:06:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

提问:砖混结构荷载如何手算

问下新手问题,比如板的荷载怎么传到梁和墙上面,梁再通过什么公式传到墙上面,再怎么算到地基上面,告诉我查什么资料也可以,比如哪本书,刚加入设计,求前辈指导一下

回帖成功

经验值 +10