求助:这门式刚架厂房需要怎样的构造措施?
求助:这门式刚架厂房需要怎样的构造措施?
本人新人,做了一个门式刚架厂房,
图上最下面那根墙梁感觉没有3分点处的面外支撑,需要怎么样的构造措施呢?
我看过别人的图有的是在下面砌砖;可不可以像上面那根窗下墙梁一样,再在下面加一根墙梁设置撑杆和斜拉条?求前辈指教
发布于
2012-12-24 15:06:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
zxy5267
下面一半会有1M高左右的砖墙,那个QL放上面就行,没事的
2012-12-27 22:15:27
来自 PC
评论
举报
yinlonglongyin
如果窗下有槛墙,可以把墙檩(墙梁)直接放在槛墙上,当然此时的墙檩其实只是一个连接墙板和槛墙的连接构件而已,可不必设计成和上部一样的截面形式;如果下面没有槛墙(一般不会)或槛墙高度没有达到窗底(根据建筑和工艺要求),可和上部的墙板一样设斜拉条和撑杆,设法和间距要求见《门规CECS102:2002》(2012年版)。
2012-12-27 16:48:27