土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工现场的塔吊、物料提升机等设备用电是从分配电箱中来还是末级开关箱中来

施工现场的塔吊、物料提升机等设备用电是从分配电箱中来还是末级开关箱中来

发布于:2012-12-23 13:18:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
临时用电有三级配电说法,总配电箱-分配电箱-开关箱 ,开关箱顾名思义就是提供插座的箱子,那分配箱的作用是什么,施工现场的塔吊、物料提升机、钢筋棚内切割机 用电是从分配电箱中来还是末级开关箱中来。

全部回复(104 )

只看楼主 我来说两句
  • hlxingjh
    hlxingjh 沙发
    muyuyao 发表于 2014-6-14 15:07 即便没有塔机开关箱,塔机电源也不可能来自塔机本身,总会有上级电源,总会存在您所说的这种情况!!! …是啊,塔吊电源必须来自分配电箱。分配电箱中没有漏电保护装置,而且级配应该比分配电箱高,分配电箱里的开关保护的是线路,动作的可能性应该比开关箱里的小的多。
    2014-06-15 17:06:15

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    hlxingjh 发表于 2014-6-13 19:14 塔吊开关箱设在塔吊下面,最大的弊端是:当开关箱内开关动作后塔吊驾驶人员不能立即合上电源,控制好塔吊 …即便没有塔机开关箱,塔机电源也不可能来自塔机本身,总会有上级电源,总会存在您所说的这种情况!!!即便将塔机开关箱放在塔机控制室处,3米的距离是满足了,但谁会上去检查开关箱配置、具体出线回路接线和开关箱内漏保的漏电动作参数呢???!!!该塔机开关箱的上级电源开关同样会在地面附近,还是总会存在您所说的这种情况!!!
    2014-06-14 15:07:14