土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于---同一组分水器所有环路管长长度之差≤10m

关于---同一组分水器所有环路管长长度之差≤10m

发布于:2007-08-24 15:33:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

说:同一组分水器所有环路管长长度之差≤10m


请问,有一个工程。卫生间甲方不要地暖,要散热器

那么 散热器也经过集分水器。。。。跟地暖管道相比 这个环路相差太多了阿

这个问题该怎么解决阿

各位达人给说说阿 我第一次做地暖 多谢了

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • kulling
    kulling 沙发
    “路长度差≤10m”

    我想应该是考虑到阻力太小的缘故吧,可以把接散热器的管子加长点就好了,或者加一些阀门以便达到阻力的平衡就好了!  
    另外,可以参考一下7楼的看法,值得一鉴!
    2007-08-29 12:49:29

    回复 举报
    赞同0
  • iknowwang
    iknowwang 板凳
    没看到过环“路长度差≤10m”这个规定,但我觉得10楼说的很对,你可以用可以调节流量的分水器,每个房间都可以调节,要是不想让某个房间供暖也可以,我们一个工程就是用这样,非常好使,我想这样就不用去管“环路长度差≤10m”
    2007-08-29 09:33:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地热井流量计算

地热井流量怎么计算?我一直弄不懂,大家提电点建好吗?

回帖成功

经验值 +10