土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于建规8.4.3条5,消火栓间距的问题(请讨论)

关于建规8.4.3条5,消火栓间距的问题(请讨论)

发布于:2007-08-24 15:28:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
条文原文:5 室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m;

现有一79m×52m单层厂房,消火栓布置如下:两个长边各均匀布置5个消火栓,两个短边各均匀布置2个消火栓。满足两支水枪到达室内任何地方的要求。(水带长25m,消火栓保护半径大于27m)
最近经过图纸审查,提出如下观点:两个长边之间的消火栓间距超过50m,违反上述规范条文。(强标)(意思就是,因为短边是52m么,如果50m就不违反了)

本人意见:此条文规定的消火栓间距的意思,应为:距离某个消火栓距离最近的消火栓,距离那个消火栓的间距不超过50m。而不是舍近求远,看其对面的消火栓是否要在50m范围内。

最终处理意见:经过与审查人员沟通未果,决定将两长边的消火栓全部移至厂房内部柱边,但是本人明确说明仍持保留意见。
草图如附件所示。

1187940494668.GIF

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • zheliushi
    zheliushi 沙发
    我看这个审图的也是不懂装懂的
    2009-09-21 20:41:21

    回复 举报
    赞同0
  • liming_zgf
    liming_zgf 板凳
    本人同意楼主布置
    消防栓保护半径大都是按一根水带长25米计算的,规范只规定水带长度不应超过25m,那是为了方便操作。规范并没有规定灭火时只能使用一根水带啊,现场操作和理论设计出入还是很大的。
    2009-08-11 09:58:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小区中多是高层住宅的室外消火栓间距

《建筑设计防火规范》中规定了室外消火栓的保护半径是150m。《高层民用建筑防火规范》指出室外消火栓距保护建筑间距不宜大于40m。但对于多栋高层合用消防水池泵房时,室外消火栓的保护半径是按150m,还是按后者,请发表见解。

回帖成功

经验值 +10