土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于漏电保护器的思考题

关于漏电保护器的思考题

发布于:2012-12-19 19:36:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有用户反映办公室插座没电,电工去检查发现是漏保跳闸,现象是不管多大负载都跳。(实际上问题已经很明白了)
电工师傅想把保护去掉先应急,按道理应该把图1的接法改成图2的接法,可是当电工师傅把线路改成图3的接法时已经可以正常送电了,按理说图3的接法应该根本就合不上闸才对。
问题出在那里?请大家分析。
19b4c12b1155051940bb7bd93d37e860.jpg

19b4c12b1155051940bb7bd93d37e860.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zljqcf
    zljqcf 沙发
    会不会火线有点落地呀?
    2012-12-21 21:59:21

    回复 举报
    赞同0
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    你为什么不拆开看看电工师傅如何把红色线接入断路器的呢?????
    ***************************************************************************
    电工师傅接线的时候我就在旁边,我说要把两条线都改过来,电工师傅说先改一条试试看,结果真的不跳了。
    2012-12-21 21:54:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于母联开关闭锁的问题

两段母线运行时,母联开关禁止闭合,要求锁死,手动无法闭合,两段母线有一路失电时,母联开关可以自动解锁,手动可以闭合。就只有一个母联开关,怎么样才能做到,小弟新人,请大神指点

回帖成功

经验值 +10