【请教】地下车库兼做人防工程(物资库)问题

发布于:2012-12-11 13:29:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下车库兼做人防工程(物资库),面积3000多点,一个防火分区,一个防护单元。我计划平时排风、排烟和人防共用一套风管,那么风量就在3000*3*6*1.1=59400了,风管选用2000*500的,风口选用常开防火风口。
我的问题是:
1.这样可行吧?因为规范说不宜大于2000,又不是不得不应大于2000,
2.是不是不用画防烟分区了,常开风口划了也没意义;还是选用常闭板式排烟口,划下防烟分区?
谢谢

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 富强168
    富强168 沙发
    大于2000平,需要要划分防烟分区
    2013-10-17 11:54:17

    回复 举报
    赞同0
  • irozoe
    irozoe 板凳
    超过2000平,当然要划分防烟分区的。至于排风和排烟可以合用,但是人防的通风机需要单独设,而且是由平时使用的排风系统,战时变为了洁净通风的送风系统了而已。