土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 发电机和变压器共零线,能否同时使用?

发电机和变压器共零线,能否同时使用?

发布于:2012-12-10 16:24:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
发电机接1#变压器低配电柜,用4极的ATS开关,但1#变压器和2#变压器的零线被后端的其他用户误接在一起了。如果1#变压器
停电时,发电机启动就和2#变压器共同一条零线,请有会不会出现什么安全隐患?

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • swzjwzyq
    swzjwzyq 沙发
    还是断开好些
    2013-01-03 19:25:03

    回复 举报
    赞同0
  • gzw2
    gzw2 板凳
    还是不可靠的,同时用时感觉不到异常,但如果在发电时2号变停电了,你的零线又是在末端连在一起 ,零线上的不平衡电流会不会流向2号变呢。你的接地还是有电阻的,只要求控制在4欧,会不会在2号变高压侧产生高电压呢?无法保证
    2012-12-28 21:36:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设计与施工的误差:变压器与电缆

不知道各位设计师在做过的设计中有没有这样的经历,在设计变压器容量和进户电缆时,是按计算公式标准计算得出的,可到了施工方或是甲方那里,总会打电话过来,说变压器容量和进户电缆是不是选大了,要求下调。我总是很郁闷 ,明明是计算得出的,为什么总有人说选大了呢。