扶壁式挡土墙算例
某工程要求挡土高度为8.3m,墙后地面均布荷载标准值按210 /kq kN m = 考虑,墙后填土为砂类土,填土的内摩擦角标准值 35kj =o,填土重度318 /mkN m g = ,墙后填土水平,无地下水。地基为粘性土,孔隙比 0.786 e = ,液性指数 0.245
LI = ,地基承载力特征值 230ak
f kPa = ,地基土重度3
18.5 / kN m g = 。根据挡土墙所处的地理位置及墙高等因素综合考虑,选择采用扶壁式挡土墙,挡土墙安全等级为二级,试设计该挡土墙。