按照防火规范8.3第5条,超过7层住宅设置消火栓,条文解释“规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施”;
那么现在地下一层、一层二层底商、三至六层为住宅,底商一共3000多平方米,按照防火规范-1至2层设喷淋,那么消火栓该怎么设置?-1至2层设置消火栓,3-6层设置消火栓吗?(我的理解根据上一条规范,本工程-1至2层必需设置喷淋,至于消火栓,一种情况-1至6层都不用设置消火栓;第二种情况只在-1至2层设置消火栓,3-6层不设消火栓)
防火规范又有8.4.3:建筑物内不允许有些楼层设置消火栓而有些楼层不设置消火栓,如需设置消火栓,则每层均应设置。(再加上这条,我的理解,本工程-1至2层必须设置喷淋,至于消火栓,一种情况-1至6层均不设置消火栓;第二种情况-1至6层均设置消火栓)
大家讨论讨论!

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • dq292481285
    dq292481285 沙发
    -1~2层应该设置喷淋,全楼设置简易干式消火栓。还应设置高位水箱。
    2012-12-23 19:40:23

    回复 举报
    赞同0
  • yzylt
    yzylt 板凳
    工程-1至2层必需设置喷淋,至于消火栓,在-1至2层设置消火栓,三层以上住宅建筑上处理,与下部商业防火分区完全分开,3-6层可不设消火栓