土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电箱容量计算的疑惑

关于配电箱容量计算的疑惑

发布于:2012-12-03 11:33:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
该配电箱容量Pe=35kW是否合理?
个人理解应为三相30+单相5乘以3=45kW

未命名111111111.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • doublexr
    doublexr 沙发
    loyal7 发表于 2012-12-5 09:16 Pe=35kW,Pj=45kW。此乃正解,这位兄台啊……
    2014-04-25 14:02:25

    回复 举报
    赞同0
  • doublexr
    doublexr 板凳
    你的结果是对的, 但明显你们都没有搞清楚什么是设备容量,计算容量
    对于此图,设备容量是对的,但计算容量是错的,
    现在还有很多设计都直接拿设备容量乘于需要系数作为计算容量
    这对于负荷都是三相的没有问题, 但是负荷有三相,也有单相220,或者单相380,是错误的……
    2014-04-25 14:01:25