单根2.5平方的载流量可以超过15A吗?
单根2.5平方的载流量可以超过15A吗?
根据1988年,我们地区供电局的试验。(印发了内部资料)
双套橡皮塑料单心线在35。C的温度下的载流量是15A的,可现在很多书说
BVV-2.5的载流量在25A左右。1988年是距现在远了点,可是导线的截面
不应跟年限有关呀,
是不是太多了,大于15A的载流量的导线,我一般选4平方以上的。
发布于
2004-10-31 23:07:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
gdx8785
二芯BVV 明敷设----摄氏25度时:26A 摄氏30度时:24A 摄氏35度时:22A 摄氏40度时:20A
2007-01-19 10:39:19
来自 PC
评论
举报
liuhualiang2003es
现在的说法太多了,各有各的说法,国家应该给电线电缆载流量出台一个规定。实用的。
2007-01-19 10:21:19
来自 PC