土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ UASB调试方案

UASB调试方案

发布于:2007-08-13 11:50:13 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
污水调试?
新建的UASB池在过3、4天也要开始调试运行了,心里着实没有底,毕竟是第一个工程,呵呵^^
企业不同于实验室,调试中受很多外界因素的影响,也没办法对各类指标一一进行监测,本人针对实际情况选择几个重要指标跟踪监测:
流量、进出水COD、VFA、PH
出水COD、VFA、PH的情况直接指导流量和进水COD的控制,也影响整个调试周期,但是对于有机负荷、时间等好像没有什么定性,完全依靠调试员的经验。
现调试方案暂定如下:
1、进水(原系统出水):保持UASB池内水温大于30℃,小于40℃。
2、循环进水、布水器冲洗:UASB池循环进水,布水器每天反冲洗一次,每次持续5-8分钟,持续一周时间;两台进水水泵切换运行,每两天切换一次。
3、进污水:进污水3天后测进出水COD,在去除效率>75%且稳定以后,开始逐量增加污水,根据现场情况控制加入污水水量直到设计水平。(污水增加量按附图设定)
4、严格控制UASB池pH值在6.8-7.5之间,保持UASB池内水温大于30℃,小于40℃。
5、跟踪测试VFA,确保值低于400mg/L,最佳为200mg/L
请各位指导一下

1186977031949.GIF

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • yinjianxun001
    yinjianxun001 沙发
    uasb厌氧的中温反应器的运行温度在25-40间,最佳温度在30-35,如果低于25的话细菌的活性比较低了,达不到理想的处理效果
    2009-10-02 14:34:02

    回复 举报
    赞同0
  • lcg_03552
    lcg_03552 板凳
    不好意思
    是在9月份了
    2009-09-26 09:17:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多