土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 谁做过喷淋没有屋顶水箱的图?

谁做过喷淋没有屋顶水箱的图?

发布于:2007-08-10 10:32:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
没有屋顶水箱,泵房要加增压稳压装置,而且还要4个喷头10分钟水量,里面的稳压罐都怎么排的?怎么的选的?稳压泵怎么设置的?管线都怎么走的?
需要多大的面积?
谁做过这方面的图?小弟参考一下,谢谢了!!!!!!!!!!!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • admin668
    admin668 沙发
    我不得不佩服,“不玩了”大哥真的是很专业,向你学习!!!多多指教!!!
    2007-08-28 15:24:28

    回复 举报
    赞同0
  • gpechj02
    gpechj02 板凳
    俺做过。多层住宅小区建一独立的地下车库,消火栓采用常高压,喷淋用市政水直接满足前十分钟的流量和压力。
    消火栓系统:如果是临时高压,屋顶水箱肯定要的,规范规定重力自流最可靠。
    喷淋系统:规范规定如果实在不能做屋顶水箱,可用气压罐来代替。规定要求的是4只喷头前十分钟的用水量,这个用水量估计也就5L/S,如果市政压力和流量够,用它来代替气压罐,应该没有问题的,前提是室外两路进水。
    2007-08-16 15:14:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

城市给水管网中消火栓出口压力的确定

消火栓是室外消防取水的重要设施,其出水量的大小和供水压力的高低直接影响着灭火的效果.在进行室外消火栓出口压力的设计计算时,应特别注重对设计规范的正确理解和应用,并从中引申出准确的计算公式,有效预防因误解而产生的严重后果.