小弟手头一个8度、0.2g、第三组小框架工程,17m高;长54m、宽42m。有一面是填土,从正负零填到第二层处(一层层高5.4m,填土高4m),而且应生产要求,在这个位置有个发行平台,如下图。
现在想把一层临土的这一面做成钢筋混凝土墙,这样能档土了,也能做发行平台了,但是这样做整个结构就很不“对称”了,刚度很不均匀,结构受力不好,毕竟8度设防。另一个做法就是做一个毛石挡土墙把土和建筑物隔开,毛石挡土墙底部距离建筑物2m、顶部3m(根据《城市用地竖向规划规范》CJJ83-99的第5.0.3条2款的规定及条文说明挡土墙上缘与建筑间的水平距离不应小于3米,下缘与建筑间的水平距离不应小于2米),这样对结构来说就很有利,但是那个发行平台就很不好做了,因为上面有3m宽的间隙。。
小弟的问题就是:第一种做法是否能行?规范允不允许?第二种做法,那个平台怎么做?
小弟真心求解,请各位出点主意。哪怕随便说说!在此谢过!

QQ截图20121128171902.png


2.png


3.png

全部回复(76 )

只看楼主 我来说两句
  • 骏马骏马
    骏马骏马 沙发
    本帖最后由 xjmj12417 于 2013-6-25 22:49 编辑

    按设计原理选第二种无疑,考虑工程实际(多层7跨填充墙很少以及甲方要求)虽在八度区也可用第一种(土压作用下的位移与地震作用位移相比很小,具体数值自己可以建个模型对比下),挡土墙与主体柔接,柱子加横向短墙,顶板加厚。如果还纠结那就第一种,除了甲方没有人会说你不对。
    2013-06-25 22:29:25

    回复 举报
    赞同0
  • 黎落
    黎落 板凳


    我也比较赞成川儿的第一个观点。。第二点也说得比较在理。。我也在考虑是否可以把挡土墙距离拉近点。对于第三点,那就不是我考虑的事情了~~嘿嘿!