土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS前端配电空开用3P的、还是4P的好?

UPS前端配电空开用3P的、还是4P的好?

发布于:2007-08-08 19:12:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我前几天在某工地现场看到一个现象:
一套120KVA的UPS并机系统(两台120K的UPS并机),前端输入配电箱中总的空开选用的是3P空开,但是监理认为3P的空开没有断零功能,如果今后系统后端负载火线和零线接反,会毁害设备。
是这样吗?
可UPS安装方认为断零可能会导致UPS在停电时的逆变器切换过程中造成不稳定因素,(以前曾经出现过类似的情况)造成后端负载掉电。
可能吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • qq176482862
    qq176482862 沙发
    如果监理这点也担心,那么他应该去问问国家电网会不会把主电网三相线给接错呢?
    2008-03-08 21:58:08

    回复 举报
    赞同0
  • 简单信
    简单信 板凳
    人家早就考虑到了!按厂家的做没错的!
    2008-03-08 12:22:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多