发布于:2012-11-28 09:53:28
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
手上的市政工程,给排水管道设计的起始覆土为0.8m,道路给的结构层(基层)至0.7m,但是做道路的说下面还有0.8m的垫层,也就是道路结构总共占了1.5m,让管道往下埋。
但是,管道的纵断设计已经做好了,这样调整,所有管线都得往下调,设计管道的人认为没占道路结构层(提资料的时候,只给到了0.7m的道路基础),现在不知道怎么办??
问一下各位有市政设计经验的,给个建议,或者解释一下,能不能进入道路垫层,讨论一下依据是什么??
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报