土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 急!求助关于采暖热负荷软件的问题
我下载了一个采暖热负荷计算软件,但是计算出的结果却和书上提供的供暖设计热指标相差很远。例如,我做一个大车间(一层层高4.5m,标准层高4m,建筑面积9000m2)的采暖,结果软件算出的热指标只有30W/m2左右,我不知道大家都用什么软件计算采暖热负荷,是否也遇到类似问题呢?
我下载的软件是鸿业科技的采暖热负荷计算软件。

全部回答(13 )

  • hy.wei
    请检查一下输入数据。热负荷计算比较简单,用计算器校核几组数据看看。
    2005-02-23 09:51:23 来自 PC 评论 举报
  • sxdsxty
    应当多考虑一些通风负荷,大空间散热不均匀。考虑一下新风量设备排风。
    2005-02-19 10:43:19 来自 PC 评论 举报