土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂泄露对压缩机的影响

制冷剂泄露对压缩机的影响

发布于:2012-11-27 13:58:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
阿鼎老师及各位同仁请帮助

如果系统制冷剂泄露,对压缩机影响(只有OLP,无其他保护,压缩机死循环)

高温OLP动作就不用说了

例如对漆包线,接触器,真空拉弧,油等等

谢谢

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • roc2202282
    roc2202282 沙发
    adingkgb 发表于 2012-11-27 17:13 回气温度过高压缩机得不到冷却长时间运行,有很多不良后果1.冷冻油劣化积碳,系统脏堵同意这个说法
    2013-02-16 17:11:16

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    本帖最后由 adingkgb 于 2013-2-17 14:51 编辑 qq292015823 发表于 2013-2-4 20:25 不会达到制冷剂分解的温度,这温度已经是着火的温度了。恩,应该说是我用词不准。这种情况不能算是‘分解’但系统长期运行温度过高确实会导致制冷剂与冷冻油变质,产生酸性物质或不凝性气体
    2013-02-12 08:48:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 793 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对空调有极大的兴趣!想学习要哪里学?

本人高中毕业,屌丝一枚,但看到空调搬运工的工作方式!周边电路配置等等!非常感兴趣,梦想有一天自己设计一台完美的空调之类的搬运工机器!!不知道各位大侠有什么建议吗??本人已经24了!!目前经常查找关于空调的资料,了解了空调各方面工作原理,天天 逛论坛看回复,很羡慕大侠们的能力!!

回帖成功

经验值 +10