土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求救,蒸汽能否直接通到水里加热水

求救,蒸汽能否直接通到水里加热水

发布于:2007-08-03 10:19:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现我司有一改造工程,欲将170度蒸汽引入生活区加热员工洗澡用水
蒸汽是否可直接通入洗澡贮水箱加热水,如需汽水交换器,如何计算容量
多谢各位专家赐教

全部回复(65 )

只看楼主 我来说两句
  • sybxbjb
    sybxbjb 沙发
    在水箱里安装散热器,接上蒸汽就行了,注意蒸汽减压哦。另外在蒸汽管出口安个温控电磁阀,测水箱水的温度,温度高了就关上,也安全。
    2007-11-27 12:41:27

    回复 举报
    赞同0
  • revelino
    revelino 板凳
    加板式换热器
    2007-11-04 21:11:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多