我们单位最近承包了一个3100平方米的酒楼(共四层),该建筑供电装机容量为250KW,但供电局的核准供电为150KW,现在酒楼装修完毕准备营业,但用电初步估算最起码要400KW--600KW:(,供电局说如果申请扩容到600KW,就需要高压供电,并更换所有的设备,所有费用包裹设计、设备、施工总共需要110万。我们现在是不是没有别的路了:(:(请各位老师指教:):):)

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    好象很多朋友对“到600KW就要高压供电”持反对意见,是不是想让供电局专门给这家装一台800KVA的变压器(630的不够吧)?
    有没有配电室?应该是有的,可能没有变压器,就装一台800或1000的变压器,外面10KV架空线上装一付令克和避雷器,下面放一根10KV电缆,需要110W吗?
    2009-04-04 21:43:04

    回复 举报
    赞同0
  • wlz163dyx
    wlz163dyx 板凳
    那供电局是怎样界定供电用高压还是低压呢?

    主要根据可以铺设的电缆直径么?
    2009-04-04 01:07:04

    回复 举报
    赞同0