一、基本情况
某一小型自来水厂,设计日处水7500m3,工艺流程为:
↓加药、氯 ↓加氯
水库水源→配水井→叶片管道混合器→虹吸滤池→清水池→用户
设计中由于源水浊度通常低于20度,故未设有沉淀池。由于近年连续干旱,水库水位下降,近几日连降瀑雨,水源浊度增大至100度左右。
二、处理方式及效果
通过试验加高效净水剂(主要成份为三氧化二铝)10~13g/m3,处理后清水池水浊度仍有20~30度,并且滤池强制清洗前后浊度差值较大。
三、存在问题
1、无反应沉淀池,絮凝时间不能满足,清水池中还能观察到絮凝反应现象。
2、虹吸滤池不能同时清洗,只能单格清洗,清洗格和未清洗格过滤的水质差异较大,混合在一起总体效果不好,不能达标。
四、求助
1、请指出问题出在哪儿。
2、如何在不增加处水构筑物的情况下能使水质达标。
3、如必须增加处水构筑物可有短期建成的。
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句1.加药方式由于加在管道上,则需要足够的反应时间来达到最佳的反应效果;如原水浊度变化,是否应考虑做小试加大加药量,或选择更有效的药剂;需考虑杀菌剂的因素,有经验表明杀菌剂对絮凝是有影响的,可考虑间歇式加药;
2.如有条件是否可以更换滤料,加大无烟煤的配比;
3.如可以调节水量,还是建议降低流量运行,相当于加大过滤器的面积,等洪峰过后再缓慢增加出力;
4.如以后的水文情况和当初的设计己有不小的差异,建议有条件的情况下增设一个沉淀池,将有效改善出水水质;
回复 举报
还是挖坑建反应沉淀池。增加一级提升
回复 举报