土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【急】输电电流370A,选多大电缆?

【急】输电电流370A,选多大电缆?

发布于:2007-07-25 18:51:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
输电电流370A,电压6.3kV,输电距离300米,穿管埋地(不考虑其他敷设系数),选用YJV32-8.7/10的电缆,截面选多大?

我看工业民用配电手册上的载流量,6~35kV交联聚乙烯绝缘电缆直埋地敷设 ,电压8.7/10。
| 三 芯 | 单芯
截面 | 20度 | 25度 | 30度 | 25度
240 375A 360A 349A 421A
300 425A 408A 395A 477A
400 463A 444A 430A 515A

我该选用多粗的电缆?

三芯电缆好似也可以选用,不过截面似乎太大,我考虑需要用三根单芯电缆,单芯截面用95mm2的可以么?
在价格方面哪一个会更经济?

单芯电缆在图纸中如何表示?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • wwuyudongg
    wwuyudongg 沙发
    高手就是高手
    ! 学习中
    2007-08-06 12:38:06

    回复 举报
    赞同0
  • liwenlifeng
    liwenlifeng 板凳
    三芯240
    2007-08-03 17:26:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相电的相序表示字母ABC何时淘汰了?

三相电的相序表示字母ABC何时淘汰换成L1.L2.L3了?在哪个规范或规定上有吗?请高人指教!谢谢!

回帖成功

经验值 +10