规范上说2台同电压等级、同相序、同变比不同容量(容量比3:1)的变压器可以并列。个人理解:变压器并列运行后容量分配与变压器短路阻抗成反比,例如1台10/0.4 2000KVA 阻抗电压8%,一台10/0.4 1000KVA 阻抗电压6%并列运行,那这么并列后每台变压器接带负荷每台最多接近1000KVA而已,总容量才2000KVA,(低容量变压器会超载)这样的理解对吗?如果是这样的情况,那么3:1容量比在内的变压器可以并列,那么总容量都不到1台变压器的容量,那并列运行还有什么作用?望各位大神解答。

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • huangleijie
    huangleijie 沙发
    同意10楼,分裂运行,互为备用
    2015-02-02 14:34:02

    回复 举报
    赞同0
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    你这根本就不是并列,如果算并列的话,一条高压线上的变压器都是并列。
    2013-10-09 17:40:09

    回复 举报
    赞同0