求助:关于梁跨数问题
求助:关于梁跨数问题
请教大家 这根2L2梁应该算3跨还是5跨呢? 想不明白,有人可以帮助一下吗!!!如果主梁为次梁支座,那应该是3B,如果是看弯矩图的话又是5B,该怎么定义才是正确的呢??
发布于
2012-11-20 09:04:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(26 )
xingzm_nora
我觉得一般框架梁跨数的确定应该没有异议,按柱头点,局部跨中由于特殊原因出现反弯矩,只要拉通钢筋满足就行。
非框架连续梁跨数的确定应以弯矩图进行,凡有反弯矩的地方,都可以认为存在支座效应,也就是可以作为一跨。不过还是建议跨数宜少不宜多,只要拉通钢筋能满足负弯矩就行。因为在极限情况下,梁底筋的作用大于面筋,跨数编得越多,施工中底筋不贯通的可能性越大。
2012-11-21 17:58:21
来自 PC
评论
举报
小屁孩
无跨吧
2017-07-16 14:38:16