土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防难题,怎么办?

消防难题,怎么办?

发布于:2004-10-14 12:05:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位同盟,小妹现在遇到了很大的困难,图都出了,但不好交图,该怎么办?是这样的,我现在做一个工业园消防总平面设计,生产塑料管,内有厂房(48.0*24.0,两层),宿舍楼(三层,13.0*40.5),仓库(两层25.0*50,两层),以及办公楼,(30.2*15,两层),我做的总平面中接出的总管为300(我是稍微放大了点),但现在甲方说别人消防队告诉他们只要80的管子接入就够了!而且别人水厂只给开80的口子,所以甲方担心按图纸验收的话会通不过。以各位经验,大概要留多大的管子?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • sillmen
    sillmen 沙发
    只有80的口是肯定不能满足消防要求的,如果市政的只有这么大的给水管的话就
    一定要设消防水池,如果建筑物内没有屋顶水箱的话,还应该设置稳压泵和气压
    罐!!!
    2004-10-18 12:26:18

    回复 举报
    赞同0
  • luoxiaochuan
    luoxiaochuan 板凳
    室外消火栓管现在最小的为DN100,你们的80怎么提出来的?考虑个方面用水,采用
    DN100-DN150就足够了.
    2004-10-18 11:58:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于灭火器的灭火级别

本人一直有一个问题,同一个灭火级别的灭火器有两种型号,如:磷酸铵盐灭火器 ,5A级的有 2KG和3KG 两种, 8A的有 4KG & 5KG,…………遇到需要选5A,8A的,到底要选几公斤的呢??规范这样规定有什么用??是不是为了B类火灾呢?

回帖成功

经验值 +10