地板辐射供暖技术专题交流会小结 [转自中国暖通空调网]
主持人: 中国建筑东北设计研究院 赵先智
中国建筑科学研究院 徐 伟
大连建筑设计研究院 郑官振
到会参加交流人员近百人,有 4 名代表在会上作了主题发言。代表就该项技术的特点、散热量的计算方法、热量计算中的有关问题、设计、施工中应注意的问题等方面进行了较深入的交流,并取得了以下较一致的意见:
• 地板辐射供暖具有提高室内热舒适性,不占用房间有效面积,可调性强,便于分户热计量和分室控制等特点。是一项可推广应用的供暖技术。
• 应积极进行对非填埋干式低温辐射供暖系统的研究,开发该类产品。使之该种形式的供暖方式更好的应用于建筑供暖。
• 设计中应严格按有关规范和规程计算热负荷,避免随意加大负荷值。并在散热量计算时应考虑标准层向下的散热量,考虑家具遮挡对散热量的影响。
• 设计时应符合规范对热媒参数的要求,并应校核地面的平均湿度满足规范中的要求,否则应调整有关设计参数。
• 选择塑料管材时应按有关要求进行计算,选择合适种类的管材和壁厚,以保证足够的使用年数。
• 保证施工的质量,严格按有关规范进行施工验收。尤其对隐蔽部分的施工质量应严格控制,避免给工程留有质量隐患。
• 热水地板辐射供暖应采用质调节运行方式。应按照室外气候变化调节供回水温度,避免造成室内过热浪费热源和给人带来的不舒适。
• 蓄热地板电采暖技术是一项很好的利用峰谷电价的供暖方式。但是电供暖应在符合规范中对电采暖要求的条件下使用。目前,以火力发电为主的我国电力情况,除已出现电力紧张外,发电本身也并非是清洁能源,应有条件的使用。
通过交流讨论,为该项技术的提高和推广应用都有积极作用,其不足是设计单位交流的内容较少。