土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 层流手术室为什么要用四管制和定量风阀
哪位高手能讲一讲关于层流手术室为什么要用四管制和定量风阀,谢谢。

全部回答(14 )

  • rogershu
    近期在学习定风量阀的有关知识,顶起来。
    2009-07-27 22:03:27 来自 PC 评论 举报
  • bgr8882001
    未必一定要用四管,本人在医院调试了半年,总结下来,想省钱的话,在过度季节的处理上采取冷水+再热;这样多消耗的点能源;但是可以解决过度季节的问题;
    定风量阀门主要是针对手术室正压及过滤器在初、终阻力不同的范围内,保持恒定的风量一般采用德国妥思
    2007-09-11 20:29:11 来自 PC 评论 举报