消防排烟风机室要求设280℃熔断的防火阀,进风机室要求设70℃熔断的防火阀,为什么?如果送风管道中的温度达到70℃时防火阀内的易熔金属熔断,防火阀关闭,也就是说送风停止!但此时消防排烟风机继续排烟,等到管道内温度达到280℃时防火阀才能关闭,请问?在70℃~280℃这段时间内排烟补风停止了,怎么办?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • yhjhwxl
    yhjhwxl 沙发
    老贴了,但是还是说句:按规范上要求的必须设置,送风机前设置70度的阀每问题因为是送风虽有烟气在风口周围但是是送风机,风口送新风温度一般达不到70度,设置70度阀目的以防万一.