同一系统中,TN-S与TN-C系统可以共用吗?
同一系统中,TN-S与TN-C系统可以共用吗?
同一个变压器配电到几个车间,有的车间内部用保护接地,
有的用“保护接零”,请各位同仁分析一下。
发布于
2004-10-10 22:53:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(27 )
大鼻山
强烈呼吁以后别提“接零”了!用N、PEN或PE说事!
至于楼主的问题,即TN-S和TN-C-S跟否同时使用在同一变压器下,我认为可
以的,现实中也比比皆是。
2004-10-11 18:28:11