土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
同一系统中,TN-S与TN-C系统可以共用吗?
同一系统中,TN-S与TN-C系统可以共用吗?
同一个变压器配电到几个车间,有的车间内部用保护接地,
有的用“保护接零”,请各位同仁分析一下。
发布于
2004-10-10 22:53:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(27 )
大鼻山
强烈呼吁以后别提“接零”了!用N、PEN或PE说事!
至于楼主的问题,即TN-S和TN-C-S跟否同时使用在同一变压器下,我认为可
以的,现实中也比比皆是。
2004-10-11 18:28:11
来自 PC
评论
举报
hanqiangding
2009年都能翻起来,看得更晕了
2009-07-19 10:04:19
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
fire
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
32
回复
433
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(27 )
至于楼主的问题,即TN-S和TN-C-S跟否同时使用在同一变压器下,我认为可
以的,现实中也比比皆是。