土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿问题,跪求~~~~~~~~

电容补偿问题,跪求~~~~~~~~

发布于:2012-11-16 12:32:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们厂是生产水泥砖的厂,一般都是电动机和行车为主,电容补偿柜是10多年前的老柜子了,现在问题是补偿控制器上显示因素是0.95左右按道理说是挺不错的,现在去交电费还是每个月都罚钱,电费单上显示的因素是0.86左右,这是什么问题啊,为什么我们补偿器显示的是0.95啊,到底是什么地方出错了?补偿器坏了吗?还是电容问题???现在考虑重新在车间加装一个电容柜选就地补偿好还是把老的总电容柜换个新的好啊???

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ymmdyj
    ymmdyj 沙发
    1 电容器容值下降,容量降低导致补偿量不够 (也是比较危险的,容值的下降会造成谐振点偏移)
    2 变压器损失电量问题 (可以安装一个小千乏数的定补解决问题)
    2012-12-05 16:22:05

    回复 举报
    赞同0
  • chjs001
    chjs001 板凳
    十多年了 电容器估计也是坏了 控制器一不一定测量准确了 还是重新换下吧
    2012-11-20 16:06:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求大哥大姐们解惑答疑

我毕业一年,在一家私人设计公司上班,几乎设计就我一个人在搞,我本来不是电气专业的,自己学自己设计,特别担心图纸出问题,造成事故。之前一项目业主都电话来问一个图上的问题了,可是图纸已经供电局审批了很久了。我也知道自己经验不足,所以很多担心有这种问题再出现,我都不想在这干了,一个人弄,也没人问,菜鸟压力感觉好大。求大哥们大姐们提提意见。

回帖成功

经验值 +10