土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构的窗子能贴着柱子开吗?
最近画一个建筑图,
方案好像已经通过了,
但发现很多窗子都是贴着柱子开的,这样可以吗?

大家可以打开附件看一下.

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(66 )

  • sollance

    半高气体填充墙因该是要极力避免的,整片填充墙可以不与柱子隔开,但是半高的砌体墙最好隔开,至于用什么材料,我觉得高弹性的材料就可以了,比如聚苯乙烯。或者像10楼的做法。
    有人还在问为何半高气体填充墙对抗震不利?下面解释一下:
    1.对于框架结构,有砌体填充的框架的抗侧刚度被放大了,这对结构来说有利有弊。不好的方面是:
    a)框架的抗侧刚度变大,意味吸收的地震力变大了。
    b)一个本来结构布置对称的结构,由于气体填充墙布置不对称,会加大结构刚心和质心的距离(加大结构的扭转)。
    2.一整片砌体填充墙对于框架的影响可以等效为一根连杆,见第一个图。它不会改变柱子的计算长度,所以我们的抗震哲学可以实现。
    3.半高砌体填充墙改变了柱子的计算长度,使得在大地震下结构塑性较出现在不该出现的地方(半高墙顶),这不是最要命的,最要命的是如果不考虑砌体墙的作用,柱子受到的剪力被低估了!!!看第2、3个图。因为真实的剪力=(柱顶弯矩+气体墙顶处屈服弯矩)/窗高。这不是来个箍筋加密就能解决的!!
    4.总之,砌体墙的存在会使得我们假设的传力路经发生变异偏移。一定要考虑到这种偏移。PKPM中也用了最土的方法考虑砌体墙的作用,即折减结构周期。简单,但是还是有很多因素没有顾及,这就要我们结构人员去做了。
    2007-07-20 09:24:20 来自 PC 评论 举报
  • sceall
    首先,先回答问题。窗户当然可以贴着柱子开,不过同楼上几位所述,该框架柱箍筋要全高加密。同时,要注意专业配合。因为比如多层或高层的房子,柱子很可能要变截面。为保证立面上窗户位置统一,要注意框架柱变截面后的偏位问题。
    其次,再解释一下贴柱开窗后该处框架柱箍筋为什么要加密。根据《抗震规范》6.3.10 柱的箍筋加密范围,应按下列规定采用:3 剪跨比不大于2的柱和因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱,取全高。 我们的根据就是后者——因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱,取全高。举个例子。比如某楼层某处,窗贴柱开,层高2800mm,梁高400mm,柱截面350mmX400mm,窗台高900mm,则(2800-400-900)/400=3.75<4,则该框架柱箍筋就要全高加密。这个并不是楼上几位所说的短柱,如果是短柱的话,除柱箍筋全高加密外,柱的体积配箍率还要不小于1.2%,9度时还不应小于1.5%(《抗震规范》表6.3.12注3)。
    规范之所以会有这样的规定,是因为填充墙的刚度比较大所致。如果框架柱两侧都是填充墙,那么地震的时候,它的两侧同时受到填充墙的约束,破坏并不厉害;如果框架柱一侧填充墙,另一侧开门洞也就相当于另一侧不砌墙,那么破坏也不严重,因为一侧受约束另一侧上下都还允许变形;如果框架柱一侧填充墙,另一侧开窗,那开窗这一侧下面要砌墙直至窗台高,而上面要开窗洞无墙体,或者两侧都开窗,根据震害资料,地震的时候,这种类型的框架柱由于下半部分受填充墙约束,受剪破坏要比另两种严重得多,因此要考虑箍筋全高加密。
    2007-07-20 09:10:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10