求助这样的变压器是否容量太小了
求助这样的变压器是否容量太小了
有一小区,采用中央空调,供电的变压器为干式变压器(1000KVA),中央空调的全部功率(包括空调水泵,主机)相加为1172KW,这样的变压器是否太小,如果把其中2路出线(空调水泵回路)总功率为136KW回路移到其它变压器上,这样的话变压器的容量是否够了。另外问一下中央空调的需求系数
发布于
2012-11-15 20:23:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
atos1234
小区用中央空调的,是通往各家各户的吗,这样的还没见过?还是只供会所,酒店什么的?
中央空调用电有几大块,
1,空调主机,其功率是随着负荷而变化的,如果冷负荷不大,功率达不到100%。不过也有个最低限值,如离心机,运行最低不会低于40%,否则效率太低,就直接自控停机了。
2. 水泵,包括冷却泵和冷冻泵以及冷却塔。这些只要运转基本都是额定功率,那就要看平时运行时开多少台了。
3. 末端盘管风机,因为都有温度控制,所以风机也不是满功率运行,这要你们估算其运行系数。
1100多kw的系统,制冷量可能要有1200-1400冷吨的样子,估计有2-3台主机,3套水泵,2-3组冷却塔,剩下的就是末端风机了。选择变压器装机容量,其实也就是测算系统用电峰值是多大。如果新购变压器,选1250KVA的合适,还有一些余量。
如果已经有1000KVA的了,按有功功率800-850kw来衡量(我一般取0.8的系数),要估算一下用电峰值有否超过,如果超过,就要分流负荷了。
[
本帖最后由 atos1234 于 2012-11-21 14:02 编辑
]
2012-11-21 14:00:21
来自 PC
评论
举报
划破长空
不得考虑运行容量啊,存在备用设备之说么,你说的是装机容量,所以还是有待于继续考证。如运行就是装机,那没得说了就。
2012-11-20 14:09:20
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
coca2006
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
23
回复
136
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 398 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(21 )
中央空调用电有几大块,
[ 本帖最后由 atos1234 于 2012-11-21 14:02 编辑 ]