土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 每套住宅配电箱里总开关可以用隔离开关吗?
我一直是用2极的隔离开关。今天图纸会审,有人提出来了,2003版的住宅设计规范第6.5.2-5中有提到,每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。他要求把隔离开关改为空开,并与上级开关上下级配合。请教一下大家的做法。

全部回答(170 )

  • renxuling


    不要动不动就“专家”。人都是习惯了某些做法。
    我们在这里讨论,是求根溯源,追求根本。抱怨,不是我们想要的结果,解决不了任何问题。
    个人认为,3t说得有道理。支持3t!

    [ 本帖最后由 renxuling 于 2009-9-14 21:44 编辑 ]
    2009-09-14 21:02:14 来自 PC 评论 举报
  • lxq705
    学习一下,不错.以后还要努力
    2009-08-13 14:50:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 753 人订阅

猜你喜欢