本人菜鸟一枚,有个问题想请教一下,恳请各位大侠不吝赐教:


并联电容器装置的电抗率,举个例子,某变电站装有电容器5组,每组容量1500,配6%电抗器,但是电容投不住,保险总烧,

而且电抗器运行过程中声音很大,现考虑换成12%的电抗器。我想如果我单组电容投750,还是原来的电抗器,是否相当于换成

12% 的电抗器了?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • ymmdyj
    ymmdyj 沙发
    1 需要找出根本原因,否则就算你换电抗器,电容器 效果也是一样的
    2 运行声音大的话很有可能就是谐波的影响。需要检测一下谐波含量在做具体的滤波工作。
    3 完全不等于换成12%电抗器。
    2012-11-29 08:50:29

    回复 举报
    赞同0
  • hiahiabaobao
    hiahiabaobao 板凳
    若负载主要是变频器拖动的电动机设备,系统特征谐波主要是5次和7次(以5次为主)
    2012-11-28 20:19:28